    #46
    Сообщение от radioham Посмотреть сообщение
    кц407а вместо диодов
    В принципе можно. Но кцешка низкочастотная.
    В месо кцешки можно использовать любой выпрямительный мост. Таких на рынке навалом.
    А еще появились сборки, так называемые, tvs-array. В них собран мост и супрессор. Маленькая (смд), забавная штучка.
    Никнейм mcWit зарегистрирован!

    Комментарий


      #47
      Прямое попадание молнии не спасёт ничего.
      Вот фоты результата одного прямого попадания прямо в антенну вертикал Dlink ,которая стояла на девятиэтажном доме на 11метровой мачте.

      Это разорванный корпус самой антенны

      Это проваренное разрядом место затяжки болта на корпусе антенны

      Это обожённое дугой основание

      Это след на антенном разъёме точки.

      Видимые повреждения на точке

      Вдимые повреждения на второй точке.
      Общие потери - три точки доступа,антенна,6 свичей, 4материнки и прочие мелочи с кабелями и рызъёмами ,которые вплавились в лансоединения.
      Вывод-защититься можно только от статики, но не от грозы!!!
      Любая связь должна быть доступной и беcплатной.

      Комментарий


        #48
        копии фото
        Вложения
        тут моя подпись

        Комментарий


          #49
          ну блин, народ, делать надо молниезащиту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 сколько об этом писано и перегаворено, а все как об стенку!!!!!!!!!!!!!! а потом печально констатируюте факты....
          ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:

          Комментарий


            #50
            Shmel, полностью с тобой согласен, менталитет у народа такой.
            Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
            Никнейм mcWit зарегистрирован!

            Комментарий


              #51
              Сообщение от mcWit Посмотреть сообщение
              Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
              В Харькове сегодня, а именно сейчас началась первая весенняя ГРОЗА.
              Пора креститься :mda:
              Никнейм mcWit зарегистрирован!

              Комментарий


                #52
                Вобщем грозозацита это вещь необходимая,не только от грозы но от снега и дождя-от которых запросто копиться статика.
                От снега очень давно выгорел порт на точке.
                Грозозащиту для себя делаю давно,вот только каждый раз получаеться творческое решение -то разрядники,то сапресоры.Пришел в магазин накупил кучю сапресов разного номинала,а потом "слепил из того что было".
                Задолбался я каждый раз новые печатки малевать,вот и решил все же сделать одно решение,раз и навсегда.

                Собственно хотел спросить по поводу этого рисунка.
                Так как у юзверей заземления никогда не бывает-единственное где можно заземлиться это корпус системника(а там блин 110в)-нужно относительно "земли" и диодов либо разрядники,либо сапресоры ставить.
                Разрядники только на 90 вольт,желания спаивать по 3 разрядника нету.
                На 250 тоже нету. Токо сапресы.

                Вобщем вопросы:
                1. Нормально будет если я поставлю на 250в неполярные сапресоры?? А можно ли на 150В ?
                2.Будет ли толк от печатного разрядника(включен паралельно сапресу ) на плате,это скокож зазор то делать!?? 0.2мм что ли?
                3. По витой идет еще питание,что делать с ним? Нужно ли ставить паралельно линии питания сапрес? Нужно ли от "плюса","минуса" вешать сапрэсы на землю?
                4 У каждой сетевухи 4,5 7,8 провода соединены с раземом и через резюки весят на развязующем трансе.
                Что делать с этими проводами? Неиспользовать? Или на землю повесить?
                Грозозащита предназначена для точек.Печатку токо што намалевал.
                На плате будет сама грозозащита,разьем питания,ну и RJ 45 мама,всунуть хочю в телефонную коробочку.
                Вложения

                Комментарий


                  #53
                  Неиспользуемые провода я через 100 Ом пускаю на "землю" - это не дает "разгуляться" помехе, и обезвреживает статику.
                  Gray©at

                  Комментарий


                    #54
                    Чтобы не потерять. Вариант исполнения грозозащит http://info-sys.ru/rg5.html, который обсуждается в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1732
                    Вложения
                    Никнейм mcWit зарегистрирован!

                    Комментарий


                      #55
                      Очень правильная схема :) . Вот интересно, трансформаторы туда от обыкновенной 100-Мбит сетевухи подойдут?
                      Gray©at

                      Комментарий


                        #56
                        Теория : Грозозащита Ethernet и отсутствие PoE - на всякий случай...
                        Vladimir

                        Комментарий


                          #57
                          Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
                          Очень правильная схема :) . Вот интересно, трансформаторы туда от обыкновенной 100-Мбит сетевухи подойдут?
                          Скорее всего самые обычные трансформаторы, которые в свичах стоят.
                          Никнейм mcWit зарегистрирован!

                          Комментарий


                            #58
                            Вобщем вот такой вот конечный вариант-грозозащита+POE(на плате разем присутствует). Влазит в телефонную коробку.
                            Разрядник в схеме-дорожка разрезаная тонким и острым ножем,так что получаеться очень маленькое растояние.
                            Низнаю наскоко толку от такого разрядника-втулил на случай если сапрес не успеет сработать.
                            Вложения

                            Комментарий


                              #59
                              вот теперь давай печатку в каком-нить общедоступном формате (например в ЛайАуте) шоб можно было утюно-лазерным методом их наклепать.
                              Vladimir

                              Комментарий


                                #60
                                Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
                                Низнаю наскоко толку от такого разрядника-втулил на случай если сапрес не успеет сработать.