будут ли работать на 2,4 гГц данные грозоразрядники

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    будут ли работать на 2,4 гГц данные грозоразрядники

    В общем вопрос в следующем - будут ли "отрабатывать" данные грозоразрядники на частоте 2,4 ?

    http://www.e-v-t.ru/2632/polyphaser/...tos/2088/zoom/

    спасибо.

    #2
    нет не будут у именно этого частотный диапазон другой

    Комментарий


      #3
      Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
      нет не будут у именно этого частотный диапазон другой
      Жаль, но если есть у кого желание так сказать "испытать" на своем оборудовании именно на этой частоте один бы подарил так сказать для науки )))

      Комментарий


        #4
        Сообщение от kirill23 Посмотреть сообщение
        Жаль, но если есть у кого желание так сказать "испытать" на своем оборудовании именно на этой частоте один бы подарил так сказать для науки )))
        забей на разрядники - делай короткозамкнутые антенны с заземлением и будет тебе счастье.

        Комментарий


          #5
          Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
          забей на разрядники - делай короткозамкнутые антенны с заземлением и будет тебе счастье.
          Да то понятно, только как например "закоротить" вот эту антенку во вложении ?
          Вложения

          Комментарий


            #6
            резистор на 10 килоом в точке запитки
            Дима
            вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239

            Комментарий


              #7
              Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение
              резистор на 10 килоом в точке запитки
              Этот способ годится только для статики!

              Комментарий


                #8
                а от молнии ничего не спасёт
                проверено

                несколько килоампер =)
                Дима
                вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239

                Комментарий


                  #9
                  спасёт если всё выполнено по ПЭЭУ молния не должна попасть напрямую в антенну она должна попасть в громоотвод он же "МОЛНИЕПРИЕМНИК"

                  может спасёт http://www.gromootvod.ru

                  Комментарий


                    #10
                    ну вот не совсем природа молнии позволяет ей попадать в молниеотвод
                    уж так получается, что коронарный разряд выжигает всё в радиусе 5-20 метров
                    и уж очень нравятся линии электропередач....

                    так, что береженого бог бережот.... но нужно понимать , что при ряде обстоятельств Вам ничто не поможет, Ваша задача минимизировать вероятность попадания, а в случае "удачи" сделать всё что бы небыло пожара...

                    ставьте антенну ниже грозоотвода и немного дальше от него (метров на 15-30) обычно это спасает

                    наши грозы упорно бьют в корпус завода высотой 42 метра, при том, что рядом стоит такой же корпус высотой 47 метров и на нём так же установлены молниеотводы, и дымоход высотой 60 метров (чисто стальная конструкция) вот и пойми чего ей надо...

                    тема очень интересна
                    Дима
                    вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239

                    Комментарий


                      #11
                      так что кому-нибудь нужен данный грозоразрядник в подарок для экспериментов ?

                      Комментарий


                        #12
                        с грозами лучше не экспериментировать =)
                        Дима
                        вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239

                        Комментарий


                          #13
                          Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение
                          наши грозы упорно бьют в корпус завода высотой 42 метра, при том, что рядом стоит такой же корпус высотой 47 метров и на нём так же установлены молниеотводы, и дымоход высотой 60 метров (чисто стальная конструкция) вот и пойми чего ей надо...

                          тема очень интересна
                          А что находится в корпусе? если старая постройка то там может стоять "громоотвод с источниками ионизирующего излучения" в качестве источника использовался кобальт 60, от обычного отличатся тем что конец у него не острый, выполнен из нержавейки на конце расширение,

                          Комментарий


                            #14
                            обычный завод
                            корпуса из металлоконструкций
                            обшит сайдингом

                            корпуса строили ещё фашисты пленные
                            при чём все корпуса

                            а лупит по переменно то в колонну то в тот что пониже то в трубу
                            в высокий редко

                            про громоотводы не вкурсе обычные штыри метра по 4 по периметру
                            а лупит в крышу там где лёгкая стяжка по рабице с арматурой
                            Дима
                            вторая колонка в ulmart.ru Промо-код: 1507239