Подскажите в каких нормативных документах оговорено как должна производиться прокладка витой пары по зданию - строители прокладывают пучок витух под подвесным потолком без гофры прикручивая его проволокой к потолку. Изначально должны были быть лотки..
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
нормативные документы по прокладке витой пары
Свернуть
X
-
Витая пара для системы оповещения и для телефонии. По техрегламенту пож.безоп.: "Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение." и "Кабели и провода систем противопожарной защиты, .....оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре .... должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону." Под подвесным потолком как в аэродинамической трубе - тяга не слабая.
ОСТН 600-93: "3.339...... Открытая прокладка кабелей по стенам зданий должна производиться с соблюдением следующих требований: в) прокладка по внутренним стенам производится на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка"
тамже: "3.345. Трасса для абонентской проводки (от распредели*тельной коробки до телефонного аппарата) должна удовлетво*рять следующим основным требованиям:
в) внутри зданий проходить по стенам на высоте 2,3-3 м от пола и не менее 50 мм от потолка или по каналам заклад*ных устройств скрытой проводки;"
Упоминания о креплении к потолку в документе нет.
В дальнейшем обслуживание прикрученных к потолку кабелей вызовет некоторые неудобства.
Комментарий
-
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеА на кой их обслуживать? Про них вообще-то даже забыть нужно. Никто никогда из висячего пучка доставать не будет, а тем более туда чего-то всовывать.
По поводу документации не смог найти ссылку разрешающую делать слаботочную разводку витой парой по потолкам без защиты.
Комментарий
-
Ну не знаю как у вас , а у нас одна подрядная шаражка желала сетку в Санатории , и бурили стену ( может это у них в крови ) им указали где бурить нельзя т.к там идет эл.проводка , так нет они зах**чили именно в том месте , а восстанавливать пришлось нам как местным электрикам санатория т.к их религия этого не поваляет , а вы говоритеПо желанию самого заказчика найти виновного для оплаты восстановления повреждения найдут быстро и спросят ты что не видел куда хренячил, а теперь ребята восстановят и ты оплатишьРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Комментарий
Комментарий