Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНу а Вы-то и нЕкоторые другие "критики" хоть что-нибудь полезное сами придумали ? Или фантазии хватает только на то, чтоб хвалить профессиональное оборудование богатенького дяди ?
вот правда, умные инженеры годами занимались разработкой, модернизацией, а тут я или Василий, бах, и придумали ноу хау. запаралелить блоку питания 2 акка даже без предохранителя? вам самому не смешно? это даже не сопоставимые уровни: колхоз и оборудование стоимостью десятки тысяч долларов. так что не обижайтесь, это даже нельзя сравнивать. дай Бог что бы вы поднялись и смогли позволить себе нормальное оборудование, а не городить самоделки из экономии. даже вот так прикинуть, на контроллере стояло 24 акб по 6 В 155 а/ч. из них были собраны 3 батареи на 48 В (по 8 акб в каждой). вот прикиньте 48 В и 465 а/ч, каково? есть тут место самоделкам? на контроллере 200% (или 100?) резерв предусмотрен всех плат по две стоит, одна работает другая в резерве. ну где тут место колхозу? как-то так вижу, желаю вам успеха и побыстрее избавиться от самоделок, что означает разбогатеть настолько :)ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Комментарий
-
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеа тут, знаете ли, фантазия совсем не нужна, нужен толстый кошелек того самого богатенького дяденьки и опыт эксплуатации :))) не думаю, что наши поделки (и ваши тоже) могли бы где-то рядом даже стать с заводским ИБП того же Эриксон. и даже не представляю, что бы я такое мог еще там придумать? ааа, может вместо провода 120 кв. мм использовать 50? или аккумуляторы в шахматном порядке поставить :)))
вот правда, умные инженеры годами занимались разработкой, модернизацией, а тут я или Василий, бах, и придумали ноу хау. запаралелить блоку питания 2 акка даже без предохранителя? вам самому не смешно? это даже не сопоставимые уровни: колхоз и оборудование стоимостью десятки тысяч долларов. так что не обижайтесь, это даже нельзя сравнивать. дай Бог что бы вы поднялись и смогли позволить себе нормальное оборудование, а не городить самоделки из экономии. даже вот так прикинуть, на контроллере стояло 24 акб по 6 В 155 а/ч. из них были собраны 3 батареи на 48 В (по 8 акб в каждой). вот прикиньте 48 В и 465 а/ч, каково? есть тут место самоделкам? на контроллере 200% (или 100?) резерв предусмотрен всех плат по две стоит, одна работает другая в резерве. ну где тут место колхозу? как-то так вижу, желаю вам успеха и побыстрее избавиться от самоделок, что означает разбогатеть настолько :)
Батареи на БП, это не ноу-хау, это ерунда. Я этим не хвалюсь, а просто нарисовал по просьбе, как мы делаем для ознакомления.
А все говниться начали, нихрена не по сути не предлагая взамен.
Вот одна из наших разработок например: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
Тоже наверно с вашей точки зрения говно. Это понятно. Надо же ставить релейку за 500 т.р. !
Есть ещё множество технических решений, которые я просто не выкладывал на форум.
Если бы я всегда слушал таких "советчиков" как некоторые присутствующие, то и сидел бы ща на зарплате у дяди, с его оборудованием.
А мне никто не запрещает думать своей головой. Многим это сложно понять.
Частный сектор никто из ваших понтовых крупных провайдеров с "фирменным" оборудованием не подключает. Потому что не рентабельно.
Не рентабельно там UPS ставить по 50К, не рентабельно свитчи по 7К, не рентабельно релейки по 500К . Это так трудно понять ? Если вам это не понятно, что вы лезете в тему, которой не знаете ?!?
А мы не лезем в магистральный интернет и корпоративный сектор. Где цены измеряются сотнями тысяч баксов.
Без наших самоделок в частном секторе интернета нет и в ближайшее время не будет.
Очень рекомендую не лезть в спор не зная предмета разговора. Как же обитатели форума это любят ! Я просто офигеваю !RK3DDK :)
Комментарий
-
Надо б матюгнутся, но нельзя.
Допускается держать аккумуляторы в буферном режиме... но с обязательной коррекцией напряжения от температуры, дело в том что лишние миллиамперы это лишний водород в банках. Напряжение буферного режима разное в зависимости от производителя, от 13.6 до 13.8.
При напряжении как у Василия 13.5 вольта батарея полную емкость не отдаст, где то 75% заряда, но и не вспухнет от водорода, да и параллельно можно батареи включить.
Комментарий
-
Правильно думали что при 13.5 будет не до заряд, а при 13.8 быстро выйдет из строя.
На правильный бесперебойниках, заряжается в взаимозависимости от типа и от температуры до 14.5 затем полка до 13.1 далее опять подзаряд специально для этого "ТУПЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ " подобное выпускают http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2031.pdf.
Режим "Буфера" используется только для хранения чтоб батарея не разряжалась, если с неё взяли часть энергии она полностью никогда не востановится.
Комментарий